矿物质电缆终端头的制作是一个需要专业技术和精细操作的过程。以下是根据给定的搜索结果整理的制作步骤和注意事项:

1. 准备工作

在制作终端头之前,需要确保所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证、生产许可证编号和3C认证标志。此外,电缆外观应完好无损,铜护套无锈蚀无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。

2. 剥离电缆护套

首先,将电缆按所需长度先用管子割刀在上面割一道痕线(铜护套不能割断)。再用斜口钳将护套铜皮夹在钳口之间按顺时针方向扭转,以一步步地夹住护套铜皮的边并以较小角度进行转动剥离,直至割痕处。

3. 安装密封部分

密封部分通常由黄铜罐(或热收缩管)、罐盖、密封材料和导体的绝缘套管所组成。将黄铜封杯垂直拧在电缆护套铜皮上,开始时应用手束拧,并用束头在封杯上滑动来检查杯的垂直度。确真垂直后再用管丝钳夹住封杯的滚花座继续进行安装,直至虎护皮一端低于封杯内局部螺纹处!

4. 加热电缆排除水分

从约距电缆趟开端600mm处用喷灯火焰加热电缆,并将火焰不断地移向电缆敞开端,以便将水分排除干净。切记只可向电缆敞开端移动火焰,否则将会把水分驱向电缆内部。

5. 测试绝缘电阻和注入封口膏

用欧姆表分测量一下芯与芯、芯与护套之间的绝缘电阻,若测量结果达到要求,可以在封口杯内注入封口膏。注意封口膏应从一侧逐渐加入,不能太快,以便将空气排尽。

6. 安装压盖部分

压盖部分一般由压盖本体、压缩环和压盖螺母组成。等待封口膏加满,在压上杯盖,接着用热缩套管把线芯套上,最后用欧姆表再测量一下绝缘电阻,如果绝缘偏低,则重新再做一次。

注意事项

在制作过程中,需要注意以下几点:

导线连接良好:对于终端头,要求电缆线芯和出线接梗、出线鼻子有良好的连接。对于中间接头,则要求电缆线芯与连接管之间有良好的连接。

绝缘可靠:要有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,并有一定的裕度。

密封良好:可靠的绝缘要有可靠的密封来保证。一方面要使环境的水分及导电介质不侵入绝缘,另一方面要使绝缘剂不致流失。

有足够的机械强度,能适应各种运行条件。

上一篇: 没有了 下一篇: 10KV高压电线电缆怎么安装
10KV 铜芯高压电缆
ZC-YJV22 3*500
ZC-YJV22 3*400
ZC-YJV22 3*300
ZC-YJV22 3*120
ZC-YJV22 3*95
ZC-YJV22 3*70
ZC-YJV22 3*50
35KV 铝合金高压电缆
ZC-YJHLV22 3*500
ZC-YJHLV22 3*400
ZC-YJHLV22 3*300
ZC-YJHLV22 3*240
ZC-YJHLV22 3*185
ZC-YJHLV22 3*150
ZC-YJHLV22 3*120
10KV 架空绝缘电缆
JKLGYJ 1*240
JKLGYJ 1*185
JKLGYJ 1*120
JKLGYJ 1*95
JKLGYJ 1*70
JKLGYJ 1*50
JKLGYJ 1*35
1KV 低烟无卤电力电缆
WDZN-YJY 4*300+1*150
WDZN-YJY 4*240+1*120
WDZN-YJY 4*185+1*95
WDZN-YJY 4*150+1*70
WDZN-YJY 4*120+1*70
WDZN-YJY 4*95+1*50
WDZN-YJY 4*70+1*35
矿物质防火电缆
NG-A(BTLY) 5*4
NG-A(BTLY) 5*6
NG-A(BTLY) 5*10
NG-A(BTLY) 5*16
NG-A(BTLY) 5*25
NG-A(BTLY) 5*35
NG-A(BTLY) 4*25
广西北缆电缆有限公司版权所有    备案号:桂ICP备15004476号
Copyright ©2013-2024 All Rights Reserved.
全国免费服务热线:13978885757    电话:13978885757
邮箱:321505029@qq.com    企业QQ:321505029   
地址:广西省南宁市高新区振兴路90号三科科技园3#生产楼B211号     技术支持:立络科技
13978885757
  1. 查询名称:

  2. 姓名:

    *
  3. 手机号:

    *
  4. 验证码:

    看不清,换一张
    *