作者:广西电缆厂2025-02-14访问量:51

环境温度的变化对电线电缆载流量有何影响?中广投电缆

环境温度对电缆载流量有显著影响,主要体现在以下几个方面:

www.dxdl1688.com

1. 温度升高导致电阻率增加

电缆在传输电流时会产生热量,导致导体温度升高。随着温度的升高,导体的电阻率会增加,进而限制电流的传输能力。因此,环境温度越高,电缆的载流量会越小

2. 绝缘材料性能下降

高温会加速电缆绝缘材料的老化,降低其绝缘性能,甚至可能引发电气故障或火灾。因此,在高温环境下,电缆的载流量需要适当降低,以确保安全运行广西电缆厂

3. 散热条件的影响

环境温度越高,电缆周围的散热条件越差,导致电缆温度持续上升,进一步降低载流量。例如,2.5mm²的BLV铝芯线在25℃环境温度下允许的载流量为25A,而在40℃时减少到19A

4. 载流量的调整方法

  • 环境温度超过25℃:当环境温度高于25℃时,电缆的载流量应按标准载流量打九折计算
  • 穿管敷设且高温:如果电缆既穿管敷设,又处于高温环境,载流量应打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算

  • 广西北缆电缆有限公司,南宁电缆厂。

5. 实际应用建议

  • 选择合适的电缆规格:根据实际环境温度和负载需求,选择具有足够载流量裕量的电缆
  • 优化敷设方式:通过增加散热面积、改善通风条件等方式,提高电缆的散热性能
  • 监测与预警:安装温度监测装置,实时监控电缆温度,确保其在安全范围内运行

www.dxdl1688.com

总之,环境温度越高,电缆的载流量越小。在设计和选型时,应充分考虑环境温度对载流量的影响,以确保电缆的安全运行和使用寿命。广西北缆电缆有限公司-中广投电缆。广西电缆厂

10KV 铜芯高压电缆
ZC-YJV22 3*500
ZC-YJV22 3*400
ZC-YJV22 3*300
ZC-YJV22 3*120
ZC-YJV22 3*95
ZC-YJV22 3*70
ZC-YJV22 3*50
35KV 铝合金高压电缆
ZC-YJHLV22 3*500
ZC-YJHLV22 3*400
ZC-YJHLV22 3*300
ZC-YJHLV22 3*240
ZC-YJHLV22 3*185
ZC-YJHLV22 3*150
ZC-YJHLV22 3*120
10KV 架空绝缘电缆
JKLGYJ 1*240
JKLGYJ 1*185
JKLGYJ 1*120
JKLGYJ 1*95
JKLGYJ 1*70
JKLGYJ 1*50
JKLGYJ 1*35
1KV 低烟无卤电力电缆
WDZN-YJY 4*300+1*150
WDZN-YJY 4*240+1*120
WDZN-YJY 4*185+1*95
WDZN-YJY 4*150+1*70
WDZN-YJY 4*120+1*70
WDZN-YJY 4*95+1*50
WDZN-YJY 4*70+1*35
矿物质防火电缆
NG-A(BTLY) 5*4
NG-A(BTLY) 5*6
NG-A(BTLY) 5*10
NG-A(BTLY) 5*16
NG-A(BTLY) 5*25
NG-A(BTLY) 5*35
NG-A(BTLY) 4*25
广西北缆电缆有限公司版权所有    备案号:桂ICP备15004476号
Copyright ©2013-2025 All Rights Reserved.
全国免费服务热线:13978885757    电话:13978885757
邮箱:321505029@qq.com    企业QQ:321505029   
地址:广西省南宁市高新区振兴路90号三科科技园3#生产楼B211号     技术支持:立络科技
13978885757
  1. 查询名称:
  2. 姓名:
    *
  3. 手机号:
    *
  4. 验证码:
    *