1397888575713978885757
产品中心
安装答疑

电线电缆知识,穿管敷设时电缆载流量如何调整?

作者:广西电缆厂-中广投2025-02-14访问量:57

电线电缆知识,穿管敷设时电缆载流量如何调整?

www.dxdl1688.com

当电缆采用穿管敷设时,其载流量需要根据敷设条件进行调整。以下是调整方法和注意事项:

1. 穿管敷设对载流量的影响

穿管后,电缆的散热条件变差,导致电缆温度上升更快,因此载流量需要降低。穿管敷设时,电缆的综合散热系数会降低,进一步限制电流的传输能力

2. 调整方法

  • 单根电缆穿管:根据《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018,穿管敷设时,电缆载流量需要乘以校正系数。通常情况下,校正系数为0.7
  • 多根电缆穿管:如果多根电缆穿在同一根管内,散热条件进一步恶化,载流量需要进一步降低。此时的校正系数通常为0.5

  • 广西电缆厂,南宁电线电缆公司。

www.dxdl1688.com

3. 具体调整步骤

  1. 确定电缆的标准载流量:根据电缆的型号、截面积、敷设方式(空气中、埋地等)以及环境温度,查找标准载流量表
  2. 应用校正系数:根据穿管敷设的条件,乘以相应的校正系数。例如,单根电缆穿管时,载流量为标准载流量的70%;多根电缆穿管时,载流量为标准载流量的50%
  3. 考虑环境温度影响:如果环境温度高于25℃,还需根据环境温度校正系数进一步调整载流量

4. 示例

假设某电缆在空气中敷设时的标准载流量为100A,当采用单根穿管敷设时,其载流量调整为: 100A×0.7=70A
如果多根电缆穿管敷设,则载流量调整为: 100A×0.5=50A

www.dxdl1688.com

5. 注意事项

  • 穿管敷设时,建议选择散热性能较好的管材(如PVC管)
  • 在高温环境下敷设时,需结合环境温度校正系数进一步调整载流量
  • 实际应用中,建议参考电缆制造商提供的载流量对照表,并结合具体工况进行调整
通过以上方法,可以合理调整穿管敷设时电缆的载流量,确保电缆的安全运行。南宁电缆厂家。北缆电缆有限公司。

10KV 铜芯高压电缆
ZC-YJV22 3*500
ZC-YJV22 3*400
ZC-YJV22 3*300
ZC-YJV22 3*120
ZC-YJV22 3*95
ZC-YJV22 3*70
ZC-YJV22 3*50
35KV 铝合金高压电缆
ZC-YJHLV22 3*500
ZC-YJHLV22 3*400
ZC-YJHLV22 3*300
ZC-YJHLV22 3*240
ZC-YJHLV22 3*185
ZC-YJHLV22 3*150
ZC-YJHLV22 3*120
10KV 架空绝缘电缆
JKLGYJ 1*240
JKLGYJ 1*185
JKLGYJ 1*120
JKLGYJ 1*95
JKLGYJ 1*70
JKLGYJ 1*50
JKLGYJ 1*35
1KV 低烟无卤电力电缆
WDZN-YJY 4*300+1*150
WDZN-YJY 4*240+1*120
WDZN-YJY 4*185+1*95
WDZN-YJY 4*150+1*70
WDZN-YJY 4*120+1*70
WDZN-YJY 4*95+1*50
WDZN-YJY 4*70+1*35
矿物质防火电缆
NG-A(BTLY) 5*4
NG-A(BTLY) 5*6
NG-A(BTLY) 5*10
NG-A(BTLY) 5*16
NG-A(BTLY) 5*25
NG-A(BTLY) 5*35
NG-A(BTLY) 4*25
广西北缆电缆有限公司版权所有    备案号:桂ICP备15004476号
Copyright ©2013-2025 All Rights Reserved.
全国免费服务热线:13978885757    电话:13978885757
邮箱:321505029@qq.com    企业QQ:321505029   
地址:广西省南宁市高新区振兴路90号三科科技园3#生产楼B211号     技术支持:立络科技
13978885757
  1. 查询名称:
  2. 姓名:
    *
  3. 手机号:
    *
  4. 验证码:
    *