电线电缆知识,穿管敷设时电缆载流量如何调整?
当电缆采用穿管敷设时,其载流量需要根据敷设条件进行调整。以下是调整方法和注意事项:
1. 穿管敷设对载流量的影响
穿管后,电缆的散热条件变差,导致电缆温度上升更快,因此载流量需要降低。穿管敷设时,电缆的综合散热系数会降低,进一步限制电流的传输能力。
2. 调整方法

3. 具体调整步骤
-
确定电缆的标准载流量:根据电缆的型号、截面积、敷设方式(空气中、埋地等)以及环境温度,查找标准载流量表。
-
应用校正系数:根据穿管敷设的条件,乘以相应的校正系数。例如,单根电缆穿管时,载流量为标准载流量的70%;多根电缆穿管时,载流量为标准载流量的50%。
-
考虑环境温度影响:如果环境温度高于25℃,还需根据环境温度校正系数进一步调整载流量。
4. 示例
假设某电缆在空气中敷设时的标准载流量为100A,当采用单根穿管敷设时,其载流量调整为: 100A×0.7=70A
如果多根电缆穿管敷设,则载流量调整为: 100A×0.5=50A

5. 注意事项
-
穿管敷设时,建议选择散热性能较好的管材(如PVC管)。
-
在高温环境下敷设时,需结合环境温度校正系数进一步调整载流量。
-
实际应用中,建议参考电缆制造商提供的载流量对照表,并结合具体工况进行调整。
通过以上方法,可以合理调整穿管敷设时电缆的载流量,确保电缆的安全运行。南宁电缆厂家。北缆电缆有限公司。